感谢您的支持,我会继续努力的!
打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦
消防栓水压监测的量程选择应当基于消防规范要求、实际使用场景以及系统设计压力等几个关键因素共确定。以下是一些量程选择的指导原则:
1、规范要求:根据之前提供的信息,消防栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。这意味着在正常情况下,监测设备的量程至少需要覆盖到0.50MPa,考虑到可能的瞬时压力波动和系统设计的安全余量,量程上限可设定为大于0.70MPa,例如1.0MPa或更高,以确保能够全面捕捉到所有必要的压力变化。
2、最不利点考虑:在消防给水系统中,应特别关注“最不利点”(即系统中最远端或水头损失最大的位置)的消防栓水压,确保其在最大需求时能满足最低水压要求,如室内最不利点不应低于0.07MPa,一类高层公共建筑的最不利点静水压力要求不低于0.10MPa至0.15MPa。因此,量程下限应至少覆盖到这些最低要求值。
3、系统类型:消防给水系统分为高压、临时高压和低压系统,不同的系统类型对水压的要求不同。高压和临时高压系统要求即使在最高点的水枪也应保持不低于10米的充分水柱长度,这对应着一定的压力要求。因此,如果是高压或临时高压系统,量程选择应更加注重高位水枪所需的较高压力范围。
4、安全系数:在确定量程时,通常会加入一定的安全系数,以应对突发情况或系统未来可能的升级调整,确保监测设备不会因压力超出其测量范围而失效。
综上所述,消防栓水压监测的量程选择应综合考虑上述因素,通常会选择一个既能覆盖日常运营压力范围,又能适应紧急情况下可能达到的最大压力值的量程。例如,一个典型的量程可能是0-1.6MPa,既能够满足大多数消防栓的常规监测需求,又留有足够的余地应对特殊情况。具体选择还需参考当地的消防规范和系统设计的具体参数。
关注公众号
了解更多传感器知识
公众号:德克西尔
加微信
购买传感器产品
微信号:Drksir-13515810281